işe yeni başladım. fabrika cok eski. 1970 model her şey yemekhanede bir soğuk hava deposu var.bir kompresör var bir fan var birde lamba var lamba aydınlatma icin bunların panosu dışarda. odanın icinde bir termostat var.mekanik cevirmeli bir şey. panodan faz geliyor.. kontagını kapattığı zaman enerjlelnerek kompresör calışıyor.
dün arıza yaptı.kompresör devamlı calışıyordu ben termostat sıcak ayarını 9 yaptım(0 da idi ) bu seferde durdu bir daha calışmadı.kısa devre yaparsam calışıyor.ama bu seferde devamlı calışıyor. termostatın algılayıcısı da kompresöre bağlı yani gövdesine bağlı.mekanik bir sistem vasıtasıyla. ben bu arızayı nasıl yapabilirim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
peki yeni bir termostat nasıl bağlantı yapmam gerekiyor?
------------------
yada şöle sorayım sadece cevirilen duvardaki mekanik parcayımı değiştireyim
gazlı termostat bır boru ıcerısınde gaz vardır bunun hareketıne gore oradakı kontakları hareket ettırır eger eskı buzdolabınız varsa ordakıler gazlı termostat
internetten gazlı termostat diye yazarsan (görselden) neye benzedigi hakkında bilgi edinmiş olursun belkide eski tip gazı termostat dahi olabilir sistemindeki
termostatı komple yenisiyle değiştir yeni termostat oda sıcaklığına göre devreye girip çıkan cinsten alırsan daha kolay olur senin için. eskisine gaz girişi varsada iptal edebilirsin. yani senin yeni termostadın oda sıcaklığına göre kompressorü start-stop yapacak.
kolay gelsin.
arkadaşım yüksek alçak basınç kombine si varmı. bende buz makinaları soğuk oda otomatik nemlendirme işleri ile uğraşıyorum.odanın içindeki mekanik termostat prob ucu bozulmuştur algılamıyor olabilir fabrikanın olanakları nasıl bilmiyorum ama aldırabilirsen dijital göstergeler var mesela dixecll,carel vs onlardan aldır parametre değerlerini gir tabii panodada tadilat yaparsan sorunsuz çalışır Kolay gelsin