dus jeli urun transfer hatlarına sıvıya duyarlı zaman roleli bir sensor koyarak stok tankında urun bittginde transfer pompasının bosa calısıp hava basmasını ve urunu kopurtmasini onlemek istiyoruz.Nasıl bir sensor kullanılabilir.
benim fikrim tankın altına basınç transmiteri koyup tankın içersindeki sıvının ağırlığını algılayıp analog bir sinyal elde edip bu sinyallede bu pompanını sürücüsüne PID sinyali verirsen sorun yaşanmaz. Bu yöntemi su tanklarının kontrolunde çok kullandım çok sağlılklı bir konrol faydaları saymakla bitmez...... tabi bunu için ekstradan bir sürücüye ihdiyacın var
dus jeli urun transfer hatlarına sıvıya duyarlı zaman roleli bir sensor koyarak stok tankında urun bittginde transfer pompasının bosa calısıp hava basmasını ve urunu kopurtmasini onlemek istiyoruz.Nasıl bir sensor kullanılabilir.
Bu amaçla imal edilmiş ürünler var bunlar flanş arasına yerleştirilerek boru hattına entegre ediliyor, capacitance teknolojisi ile çalışıyor, boru içinde sıvı olmazsa bunu algılıyor Kontrol ünitesi üzerinden 4-20 mAmp çıkış alabiiliyorsunuz isterseniz RS485 Modbus iletişimi mevcut.