Merhabalar saygı değer ustalarım, bir fabrikada elektrikçi olarak çalışıyorum görselde belirttiğim hazneden yapacağız 6 adet içinde 220v 1500w reziztans var ve insanlar sürekli içindeki saf suyla çalışır olacak.2 köşesine topraklama kablosu montajlayacağım ve B10A sigorta koruma için kaçak akım koruma rölesi 30ma yeterli midir başka bildiğiniz bir malzeme var mı? teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • GetAttachmentThumbnail.webp
    157.8 KB · Görüntüleme: 19
İzolasyonun ve topraklamanin saglam olmasına dikkat. Diğerleri yeterli.
 
Son düzenleme:
İzolasyon trafosu kullanmak bence çok mantıklı olur. Maliyetten kaçınmayıp uygulamakta fayda var.
 