Sinamics v90 Hakkında

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rotsis
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

rotsis

Üye
Katılım
7 Ağu 2011
Mesajlar
736
Puanları
6
Yaş
41
iyi akşamlar,
elimde siemens marka servo,sinamics v90 marka servo sürücü ve plc var.
sürücüden plc'ye I/O girmek istiyorum.50 pinlik bir konnektor buldum.
hangi pin numaralarını kullanmalıyım...




L+ ile M neden şöntlenmiş?

arkadaşlar sinamics v90 sürücüler NPN şeklinde olduğu için sürücüden gelen kod bilgilerini plc inputlarına bağlarken M1'in kaynağını + uçtan değil - uctan verin.Ama Siz o input kanalına sensor bağlantısı yapacaksanız aman ha NPN tarzında seçin.Yoksa o inputlar çöpe gidiyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
puls olarak süreceksen s7-1200 ile yapabilirsin örnek programlarda var support ta.
ben analog sürüyorum birkaç demo yaptım stajerlerimz için .. çok kolay bir sürücü.. asistan programı ile kullanmakta kolay ama bağlantı zor ufak bir konnektörde hepsi.. analo girişine potansiyometre bağla.. ilk üç DI ilede sürebilrsin
 
sman merhaba;
usb üzerinden bağlanırken bilgisayrına driver kurdun mu?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…