Elimde bir adet Siemens power modüle 340 mevcut ve cu305 var.
Starter programı ile bağlantı yapıyorum ama motora yol veremiyorum bir yerde eksik yapıyorum ama çözemedim kontrol ünitesinin rdy ışığı yanıp sönüyor. Sabit yanması gerekiyor normalde gördüğüm kadarıyla ama bir yerde eksik yapıyorum bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
Motor servo motorda var asenkronda hangisini süreceğimiz fark etmiyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sanırım daha önce bu tarz birşey yapan olmadı
 
Ready lambası yanıp sönüyorsa, sürücü çalışmaya hazır değildir .
Devreye alma tamamlanmamış tır .
Motor değerlerini girme ve işlemi tamamlama adımları incelemelisiniz .
Ben CU310-2 ünitesiyle çalıştım
 