siemens ET200S İM151-7-F bağlı profisafe modülleri sistem çalışırken 3 , 4 gün arayla SF ledleri hepsinde yanıp sönmeye başlıyor sistem duruyor fakat cpuda bir alarm yok ON ve RUN ledleri yanıyor. (sistemde herhangibi bir ekleme veya değişlik yapılmadı çalışan sistemde bir anda oldu)
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
siemens ET200S İM151-7-F bağlı profisafe modülleri sistem çalışırken 3 , 4 gün arayla SF ledleri hepsinde yanıp sönmeye başlıyor sistem duruyor fakat cpuda bir alarm yok ON ve RUN ledleri yanıyor. (sistemde herhangibi bir ekleme veya değişlik yapılmadı çalışan sistemde bir anda oldu)
haberleşme kablosunu kontrol edin ve bir yerde kısa devre oluyor olabilir git gel yaptığında resetleme veya run stop yapmadan sistem çalışmaz run stopu genelde kesinti kaynaklı haberleşme kopmasında yapar