selamun aleyküm
ben tıa portal v13 de panel ekleyip ekranda bir değer girmek istiyorum.örneğin bir motor devri ben bunu plc kısmında norm ve scala x ile ayarladım.norm x value kısmına ekran dan girdiğim değeri gönderiyorum.fakat ekran dan en fazla benim koyduğum değer kadar girilebilsin istiyorum.(0-1500 arası)1500 den yukarı değer girilemesin.
cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.herkese iyi günler dilerim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
özelliklerde limits değeri girebilirsin. Low limit value 0 High limit value1500. 1500 den büyük değer girilse bile belirlediğiniz değeri dikkate alacaktır.