Siemens Logo soft message text herhangi bir çıkışa bağlı değil hatası alıyorum

Ramazans12

Üye
Katılım
31 Tem 2013
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
28
Siemens logosoft V8 programını kullanarak 0ba8 akıllı röle ile 3 katlı asansör projesi çiziyorum antrenman olarak similasyonda çalışıyor buraya kadar herşey çok iyi gidiyor. fakat logoya yuklemeye çalıştığım sırada resimde ki gibi bir hata alıyorum neden olduğunu çözemedim yardım olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
merhaba ; message text çıkışını bir open connector( X olarak geçiyor programda) bağlarsanız probleminiz çözülür. ladder ile yazmışsanız o fonksiyonun ld kontağının arkasına bir X outu bağlayın. blok diyagramı ile yazıyorsanız message text bloğunun çıkışana yine bir X out bloğu yerleştirin.
 
Hocam çok teşekkür ederim sorun çözüldü ancak bu dediğiniz şey nedir neden böyle birşey yapınca çalıştı sebebini anlatır mısınız
 
SF005 text in çıkışını bir tane çıkışın girişine bağla örneğin M diye bir çıkış al oraya bağla
 