sayaç

melekkula

Üye
Katılım
15 Şub 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba,

bir fabrikadaki 850 adet makinaya sayac panosu bağlayacağız.makinaların nominal akımları 5-360 arasında değişmektedir.kullanılacak sayaç Elster-A1350,bu sayaca max kaça kaçlık akım trafosu bağlanır?


yardımlarınızı bekliyorum
 
Dogrusu makinalarin cektikleri veya cekebilecekleri maksimum akimi net olarak tespit etmektir.
Pratik bir yol olarak, tum bu motorlari beslemekte olan ana salter degeri kac amper ise o ampere denk akim trafosu kullanilabilir.Ornegin ana salteriniz 1600 A ve dogru secilmis bir salter ise 1600/5 A lik akim trafolari kullanabilirsiniz.Saygilar
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…