Arkadaşlar merhaba.
Yaklaşık 20 gun önce yaptıgım amator bir discobar'ın sahne'si çelik konstrüksiyon üzerine plexiglass levha kaplandı. Daha önce bu sahnede ve discoda topraklama adına hiç birşey yokken; Ben hem tesisatı hemde statik oluşumuna engel olması adına çelik konstrüksiyon'u da toprakladım (meger ilede ölçtüm yaklaşık 19ohm çıktı. koruma topraklaması için uygun oldugunu düşünüyorum) hatta birde 300mla kaçak akım taktım tesisata.
Şimdi sorun şu. Sahnede hareketsiz durdugunuz anda sorun yok, hareket etmeye başlayınca hareket eden kişi en yakın birine veya metale dokunmasıyla statik boşalma yaşıyor.
Enerjiyi tamamen kesip tüm herşeyi devre dışı bırakıp sadece sahnede yurumeye başlayınca bu olay yine meydana geliyor.
İlk kez böyle bir sahne yapıyorum, Sahne işi ile alakalı arkadaşlara soracagım şu: plexiglass levha'ların acaba antistatik olmasımı gerekiyor.? yada ameliyathanede kullanılan pvc vinil altına serilen şerit yaprak bakır tarzı bişey kullansak durumu çözermi.?
herkese iyi çalışmalar...
doğru tespit zemine antistatic malzeme kullanmanız lazım yada kullanacağınız malzemenin içeriğini bilmeniz gerekiyorevet dogru, zaten tespitimizde bu yönde. Ama sorunu nasıl çözerim yada dedigim gibi antistatic malzememi kullanılmalı acaba..!!
Öncelikle koruma (aslında yaptığınız fonksiyon topraklaması) topraklaması için 19 ohm yüksek bir direnç. Amperde staj yaptığımda akaryakıt depoları için olan statik fonksiyon topraklama direncinin en fazla 5 ohm olmasına dikkat gösteriyorlardı. Yakıtın tutuşmasını sağlayacak yük miktarı, insanlar üzerinde de sorun oluşturur tabiki. Aynı zamanda koruma topraklamasında projelerde 2 ohm genelde alınıyor; ama aslında standartlarda verilen dokunma geriliminin altında olmasını sağlayacak bir direnç olmalı. Tabi siz de bir gerilim kaynağı yok.
Ayrıca kaçak akım şalterinin konuyla alakası yok. Ana dağıtım panosuna 300mA, tali panolara 30mA 'lik kaçak akım şalteri koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi konuyla tamamen alakasız.
Biraz eksik anlamışsınız, bir kenarda-arka taraf, perde arkası gibi yer. Atıyorum sahne pleksi 20mx20mx2cm olsun bantın genişliği 5 bilemedin 10cm bunun da bir ucu hatta 1 hatta yarım cm üstte ve altta olacak gerisi çelik konstrüksiyonda, aynı topr. çubuğunuz gibi... yani devede kulak misali düşündüm.Arkadaşlar yorumlarınız ve degerli fikirleriniz için teşekkür ederim. SEAGATE dedigine katılıyorum şöyleki: havayı nemlendirebilir isem statik oluşumu daha aza inebilir, nitekim server odalarında ki hassas klimalarda havayı nemlendirerek bi nebze statik oluşumunu aza indirir, bi buhar makinesi ile test etmeye çalışıcam. BY LENT alüminyum bantlar belki çözüm olabilir tabiki, ama sorun surekli hareket olan bi zeminde hem bant olmaz, hemde görsel olarak sahneyi bozar. Umarım kastettiginizi dogru anlamışımdır.!