Merhaba;
Arkadaşlar s7-200 plc üzerinde daha önce sağlıklı çalışan bir program şuanda plc yi kapatıp tekrar açtığımda plc stop modunda açılışını yapıyor.PC ile bağlanıp RUN moduna almak zorunda kalıyorum.Daha önce böyle bir problem yoktu İlk açılışta SF ışığı çok kısa yanıp hemen stop moduna geçiyor yani RUN da başlamıyor plc konuyla ilgili bilgisi yada yorumu olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim programla ilgili bir sıkıntı olmadığına eminim çünkü sürekli kullandığımız program sorun donanımsalmı yoksa bir ayarmı yapılması gerekiyor her seferinde pc ile bağlanıp run moduna geçirmek zorunda kalıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim iyi çalışmalar herkese
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Problemi çözdüm arkadaşlar işte hiç ummadığınız bir herden çıkıyor bu tarz sorunlar s7-200 üzerindeki yan modül eklentisinin olduğu yerdeki kapağın altında ki swicth trem konumundaymış run konumuna getirince düzeldi kusura bakmayın kolay gelsin