Bu ıslemın en kolay yolu IW yı tanımlamıssın anlasılan hıza bu degerı dırek move ıle herhangı bır databloga at data blok takı degerı hız ıslemı ıcın kullan ( tabı once bır datablok olusturup )
Bu işlemin bundan Kısa yolu yok PLC tags sayfasını aç sol üstte gözlüğün yanında RETAIN simgesini tıkla açılan pencerede üst satırdaki yere 10 yazarsan 0-10 arası kalıcı data alanın oluşur 100 yazarsan 0-100 arası kalıcı data alanın olur enerji kesilmelerinde kaybolmaz sen silene kadar yada değiştirene kadar bilgin saklanır. analog verini bu alanlara taşı sıkıntı yaşamazsın kolay gelsin