S7 1200 ile fiber optik üzerinden 151 IM Modülü İLE haberlesme

stradiwari

Üye
Katılım
1 Ocak 2013
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
34
Merhabalar,
S7 1200 1215 cpu ile fiber optik kablo üzerinden 151 IM modülü ve iki adet IO modulle haberlesip bir program yazdım sistem çalışıyor ancak ara ara 3 - 4 saniyelik kopmalar oluyor cpu diagnostik buffer a baktığımda komsu bulunamadı hataları görüyorum yardımcı olabilir misiniz.
Teşekkürler
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Sorun Çözüldü,CPU ve 151-3 PN modulünü bağladığım fiber converterler Single Mod converterlerin bağlı olduğu fiber panel Multi Mod'muş o yüzden kopmalar oluyormuş.Converterleri Single mod olan fiber panele taşıdım kopma olmuyor artık.
 