half dublex haberleşme : bu haberleşmede belirli bir zamanda ya veri iletilebilir ya da veri alınabilir, aynı anda iletim ve gönderim mümkün degildir.. mevcut telsizlerin çoğu half dublex haberleşir.. ya dinlersiniz ya konusursunuz..
rs485 platformunda half dublex haberleşmede 2 kabloya ihtiyaç duyuyoruz..
bunlar data yolladıgımız tx+ (transmit) ve data aldıgımız rx+ (recieve)..
bu hatlar devresini bulundugu yerdeki toprak uzerinden tamamlıyor..
master konumda çalışan cihaz kendi topragını kullanıyor, slaveler kendi topragını..
her ne kadar bu sistem çalışsada stabil bir sistem degildir..
eger cihazları bagladıgınız topraklar arasında 200mV dan fazla bir potansiyel fark var ise haberleşmeniz çökmeye başlıyor..
bunu engellemek icin ise 3. kabloya (ortak toprak hattı) ihtiyaç duyuyoruz..
blendajı ortak toprak olarak kullanmak ise kesinlikle yanlış..
blendajın görevi ekranlama yapmak, ve sadece tek ucundan topraga baglanarak üzerinde oluşan potansiyel farkı sıfıra indirmek..
genel hatları ile rs485 donanimi böyle..
bunun yaninda bias direncleri ve sondalrıcı dirençler de kullanmak lazim..