arkadaşlar elimizde 4,5 mw generatörümüz var..3.8 mw üzerinde set verdiğimizde dönem dönem rortor topraktan servıs harıcı oluyor..izalasyon testi yaptık normal.ikazlamayı dışardan varyak ile yaptık tam yüke cıktı ve servis harici olmadı..sizce bu neden olabilir.şimdiden yorumlarınız için tskler..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Koruma devreniz nasıl uygulanmış ?Resim veya proje verebilirmisiniz ?
 
koruma devrendeki konpanentlerden biri ekonomik ömrünü tamamlamış veya bulundugu ortam tozlu veya nemli .!!!
 
mesnet izolatörlerinde toprak kaçagı yapıyor olabilir.
 
ikaz kısmındaki parçaların izalasyonunu detaylı bir şekilde kontrol et
 

Arkadaşım bizim de başımızdan böyle bir olay geçti,senin de yukarıda bahsettiğin gibi tüm işlemleri gerçekleştirdik ama sorun devam etti,sonuçta ikaz panosunda bulunan gerilimi ayarlayan A1 kartı arızalanmış ve zamanla ayarı bozulmuş, projeye göre tekrar ayarlaması yapıldı ve sorun ortadan kalktı.Umarım verdiğim bilgiler faydalı olur.
 