arkadaşlar elimizde 4,5 mw generatörümüz var..3.8 mw üzerinde set verdiğimizde dönem dönem rortor topraktan servıs harıcı oluyor..izalasyon testi yaptık normal.ikazlamayı dışardan varyak ile yaptık tam yüke cıktı ve servis harici olmadı..sizce bu neden olabilir.şimdiden yorumlarınız için tskler..
arkadaşlar elimizde 4,5 mw generatörümüz var..3.8 mw üzerinde set verdiğimizde dönem dönem rortor topraktan servıs harıcı oluyor..izalasyon testi yaptık normal.ikazlamayı dışardan varyak ile yaptık tam yüke cıktı ve servis harici olmadı..sizce bu neden olabilir.şimdiden yorumlarınız için tskler..
Arkadaşım bizim de başımızdan böyle bir olay geçti,senin de yukarıda bahsettiğin gibi tüm işlemleri gerçekleştirdik ama sorun devam etti,sonuçta ikaz panosunda bulunan gerilimi ayarlayan A1 kartı arızalanmış ve zamanla ayarı bozulmuş, projeye göre tekrar ayarlaması yapıldı ve sorun ortadan kalktı.Umarım verdiğim bilgiler faydalı olur.