Merhaba,
İlk mesajınızı gördüğümde cevap yazmadım, Delta kullanan arkadaşlar cevap verir düşüncesiyle...
İkinci mesajınızı görünce fikir vermesi bakımından yazmaya karar verdim.
Daha önce Delta marka PLC için hiç program yazmadım ama yazdığınız programı inceledim ve
Siemens'e göre kıyaslama yaparak yapmanız gerekeni söyleyebilirim.
Önce devrenizin analizini yapayım:
Bir giriş kontağı ile (M0) dahili röleyi çalıştırıyorsunuz,
bu dahili röle ile de zaman rölesini...
Sonra karşılaştırma kontaklarını kullanarak çıkışları istediğiniz sıra ile aktif ediyorsunuz.
Şimdi de yapmanız gerekenler:
1-Öncelikle M0 rölenin açık kontaklarını kullandığınız tüm karşılaştırma kontaklarının öncesine ekleyiniz.
Böylece mevcut çıkışlarınız M0 devredeyken yukarıda yaptığınız sırayla devreye girecektir.
2-Devrenize yeni bir giriş kontağı (kapı kapama için) ekleyiniz ve bununla başka bir dahili röleyi
(M1) çalıştırınız.
3- Bu röle de aynı zaman rölesini çalıştıracak, dolayısıyla M1 açık kontağını M0 açık kontağına paralel
bağlayınız. Yani kapı açılsa da kapansa da aynı zaman rölesi çalışacak.
4-Yukarıda yaptığınız gibi kapı kapanırken hangi sırayı takip etmek istiyorsanız karşılaştırma kontaklarını
kullanarak paralel bağlantı yapınız. Burada da paralel olan karşılaştırma kontaklarının öncesine (yani
sol tarafına) M1 açık kontağını da ekleyiniz.
5-Böylece kapı açılırken üst koldan, kapı kapanırken de alt koldan akım geçecek ve çıkışlarınız aktif
olacaktır.
Siemens plc kullanıcısı olarak Delta plc için bu kadar yardımcı olabilirim.
Kolay gelsin.