Konu hakkında, bakanlık ekipnet adında bir uygulama getirdi. Fakat durum biraz karışık EMO ve Bakanlık anlaşmazlıkları mevcut olduğundan dolayı karşılıklı davalar açılmış durumda. Uzmanınızın dediği gibi Ekipnet numarası zorunlu fakat Haziran 2021'e kadar Elektrik Mühendisleri e-devlet üzerinde G kodlu Geçici numaralarını alabiliyorlar. Şuanlık görünen Haziran 2021 ' den sonra K kodlu Kalıcı numaraya geçmeyenlerin raporları geçersiz olacak. Fakat dediğim gibi bir karmaşa söz konusu ne olacağı bilinmez. Ama kısa özet olarak ekipnet numarası zorunlu. Diğer sorunuza gelecek olursak, Kompakt şalterlere toroid trafo ve açtırma bobini bağlantıları yapılmalı. Kaçak akımlar yüzünden tesisin enerjisiz kalması selektiviteye dikkat edilmeden yapılan sistemlerde görülür. elektrikçicüneyt beyin dediği gibi tüm cihazlarınız ve son kullanıcı noktalarınız 30mA selektif kaçak akım rölesi ile korunur ve panolarınıza da toroid takılırsa, sadece arıza olan makine veya noktanın kaçak akım rölesi atacaktır ve arızalı kısım sistemden çıkacaktır. Ana panolarınıza takılan toroidleri 300mA değerine ayarlamanız ise zorunlu değildir. Tesisin işleyişini sıkıntıya sokmayacak minimum düzeye ayarlayabilirsiniz. (Örneğin 1 - 2 A)
Düzenleme : "Bizim firmanın kontrolünü yapan arkadaşın numarası yok" diyenler olabilir. Ona da açıklık getireyim. Periyodik kontroller genelde firma denetlemeleri, itfaiye belgeleri ve müfettiş gelirde bu belgeleri ister diye yaptırılıyor. ( Tasvip etmediğim bir durum.) Yukarıda belirttiğim gibi durum çok karışık olduğundan dolayı gelen müfettişler bile belirli bir standarda sahip olmuyorlar kimi numara olmamasını sıkıntı etmezken bir diğeri edebilir.