Okulda Elektrık Arızası

tşkler arkadaslar seksonerden kaynaklanan arızadan dolayı tam kapanmamıs dıye dusundum ayarladık seksonerı aksam baktım yıne aynı seyı tekrarladı og dusuyo aksam olunca trafonun kademesını dusurduk sıkıntı ortadan kalktı tşkler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kademe düşürerek sekonder gerilimi arttırdınız. Yani problem gerilim düşüklüğüydü öyle mi? Yaptığınız işlem Y.G. değeri stabil değilse tehlikeli olabilir. Benzer şekilde uygulama yapan bir arkadaşımı uyardığım halde beni dinlememiş Y.G. değeri yükseldiğinde fazlar arası gerilimin 480-490V'a çıktığını gözlemlemiş ve epeyde bir hasarla karşı karşıya kalmıştı. Aman dikkat !
 