OG HATTI YERALTINA NASIL ALINIR?

Katılım
13 Mar 2011
Mesajlar
18
Puanları
1
Merhaba,
çalışmakta olduğum kurumun şubesinde saha ortasında 400kVA trafo ve direği ile bu trafoyu besleyen hattı taşıyan bir adet OG direk bulunmaktadır. bunları kaldırarak dışarıdaki direkten yeni kurulacak beton köşk'e kadar yeraltından 200m kadar kablo çekmeyi planlamaktayım. bunun için kablonun kesiti, cinsi ne olmalıdır. TEDAŞ ne istemektedir? (kurulacak trafo 400kVA veya 630 kVA olacaktır.)
 
önce tedaştan konu hakkında enerji müsaadesi isteyin. zaten istenilen minimum XLPE kablo kesiti enerji müsaadesinde yazılı olur. enerji müsaadesinden sonra proje sunarsınız. sunulan proje onaylanınca imalata başlarsınız.
 

http://ayrintiteknolojileri.com.tr/...slar_(Lisanssiz_Uretim_Santralleri_Haric).pdf bu link sizin isinize yarayacaktir. Iyi Calismalar...
 