OĞ Köşk sayaç %176 kapasitif cezaya girdi

Çınar33

Üye
Katılım
10 Mar 2020
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar işletmede Köşk -sayaç -xlp 200 mt çıkış ve 3x400 kW Trofo besliyor
Sorun tüketim normal çalışkan
T %70 lerde
Ri ortalamam yıllık %9
rc %4 dü


Çalışmaya ara verip 1 aylık faturalandırmada tüketim çok düşükken gelen ceza şöyle :
T % 3
Ri % 1
Rc % 176

Sorun 3 tip
Sabit gurup bağlı değil
2800w ısıtıcı. Lamba. Uzun mesafe ttr kablom var
Kompanzasyon kosmında ise hiç bir yapışıklık yok çekilen akım 0
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Cevabı basit normalde yük varken hem yükün endüktif etkisi hemde trafoların yüklenmeden kaynaklı endüktif değeri kablonun kapasitif değerini bastırıp yada yok ettiği için kapasitif düşük çıkar.Tesis de düşük yük yada hiç yük olmaması ve hattın ve trafoların enerjili olması kapasitif etkinin artmasına neden olur.Açtığınız diğer konuda da belirttiğimiz gibi kapasitif etkiden kaynaklanan bir sorun var ve sanırım siz bu konuyu biraz yanlış yorumluyorsunuz.Bu kapasitif etki yükünüzün olup olmaması ile alakalı değil,tesisiniz de hiç yük olmasa dahi XLPE kablo kapasitif basmaya devam edecektir.Fark sadece şuara ortaya çıkar endüktif ve kapasitif değerler birbirinin zıttıdır.Bu nedenle yük artınca trafoların endüktif değerleride yüklenmeye bağlı artığından kapasitif etkiyi absorbe ediyor.Sıkıntı tesis yüksüz olduğu zaman yukarıda anlatmaya çalıştığım nedenlerden dolayı meydana geliyor.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…