Öncelikle selamlar, saygılar
Çalıştığım firmanın gereği olarak üretimde bulunuyoruz ve montajcılar gidip kurulumunu yapıyor. Fakat sistemi çalıştırmak için gelen elektrikçi bazen bilmeyerek motoru ters çalıştırabiliyor ve bu da bizim için büyük sıkıntılara yol açıyor. Benim isteğim konu başlığında da belirttiğim gibi '' Motorun ters çalıştırılmasını engelleyebilir miyiz ? ''
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motorlara sürücü takılarak yapılabilir motorlarınızın kw ı 2,2 kw dan düşükse çalıştırmak için 220 vac girişli sürücü bağlayarak motoru doğru yönde ayarlarsanız başka bir yerde montajlandığında ters çalışmaz ama motorla sürücünün kabloları makine imal edildikten sonra sökülmemeli!Ama bu maliyeti arttırır 380 vac sürücüler de kontaktör bağlantısı gibi fazlar değişirse motorun yönü yine değişir!
Motor klemensınden degısım olursa ters donmeyı onleyemezsın.hıc bır metodla.. onun için derin kuyu pompalarında kullanılan duzenegı uygula motor mılınde fan tarafında pımler olur .bu pımler tek yonlu bır plakaya basar.ve yanlızca ters yone donus yapabılır.ılk startta bunu anlarsın.yskın kumandda ıle motor basından calıstırarak yon kontrolu yap.
Öncelikle selamlar, saygılar
Çalıştığım firmanın gereği olarak üretimde bulunuyoruz ve montajcılar gidip kurulumunu yapıyor. Fakat sistemi çalıştırmak için gelen elektrikçi bazen bilmeyerek motoru ters çalıştırabiliyor ve bu da bizim için büyük sıkıntılara yol açıyor. Benim isteğim konu başlığında da belirttiğim gibi '' Motorun ters çalıştırılmasını engelleyebilir miyiz ? ''