arkadaslr benım ısletmede 18,2kw 380V 38 A cos 0,86 ucgen de etıket degrıne sahıp motor var motor yıldız ucgen yol alıyor fakat yukte calısırken hat akımı 60 A termıkte max 40 A kullanılmıs ve hatta baglanmıs dolayısıyla termık atıyor motor neden bu kadar fazla akım cekıyor anlamıs degılım bırde motorda yazan akım degrı hat akımı mı faz akımı mı oluyor yardım edersenız sevınırım
arkadaslr benım ısletmede 18,2kw 380V 38 A cos 0,86 ucgen de etıket degrıne sahıp motor var motor yıldız ucgen yol alıyor fakat yukte calısırken hat akımı 60 A termıkte max 40 A kullanılmıs ve hatta baglanmıs dolayısıyla termık atıyor motor neden bu kadar fazla akım cekıyor anlamıs degılım bırde motorda yazan akım degrı hat akımı mı faz akımı mı oluyor yardım edersenız sevınırım
Yıldız/üçgen bağlantıda;ana kontaktör ile üçgen kontaktöründen geçen akım motor etiket akımının %56 sı kadardır.termik ana kontaktör çıkışına konulmuş ise 21.2 A ayarlanmalıdır.Termik ,motor koruma ise ana girişte 38A olmalıdır.
Motorunuz:
A)hatalı termik uygulaması yüzünden korunmamış ve yalıtımı zarar görmüş
B)Motor rulmanlarında veya alıcı tarafında mekanik arıza
C)Motor rotorunda kılcal çatlak
D)gerilimde veya kontaktör ve bağlantılarda sorun
Yukarıda saydığım sebepler yüzünden arızalanmış olabilir