Micromaster 420 Haberleşme problemi

taşovalı

Üye
Katılım
28 Haz 2009
Mesajlar
145
Puanları
6
Yaş
39
Konum
kocaeli
Selamlar...
S7 300 le haberleştirdiğim mm420 ilk olarak Hardware deki direkt adreslere atama yaparak sürücüyü çalıştırdım . İleri - geri hareketleri ve hız set değeri göndermeyi başardım.
Fakat Hardware deki adresleri sfc14 ve sfc15 ile DB ye atayınca bir türlü sürücüye hareket veremedim . Start yapınca A923 ikazı çıkıyor ama çalışmıyor . Programla ilgili resimleri aşağıya bırakıyorum , tecrübe sahibi arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20250822_205339.webp
    183 KB · Görüntüleme: 14
  • IMG_20250822_205431.webp
    195.5 KB · Görüntüleme: 14
  • IMG_20250822_210648.webp
    174 KB · Görüntüleme: 12
  • IMG_20250822_210735.webp
    122.2 KB · Görüntüleme: 14
Son düzenleme:
1. Status worlerinden değer alıyormusun ?

2.

L DB1.DBW 0
T PQW 0

L DB1.DBW 2
T PQW 2

Şeklinde SFC'leri kullanmadan yazmayı ve aynı şekilde okumayı denermisin ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…