Jeneratör transfer şalterlerinde,elektriki kilide ilaveten,mekanik kilit yapılmak zo-
rundadır.Bu işlem için,iki şalter arasına
bowden kablosu ( 1-5 mt. uzunluğunda
olabilir ) tabir edilen,flexibıl bir tel kullanı-
lır.Jeneratör el konumunda ! ise,elektrik
kesildiğinde veya emercens butonla elekt-
rik kesilirse ( jeneratör el konumda ise )
heriki şalterde of konumda olabilir.
Jeneratör oto konumda cunku 2 salter off oldugunda baska transfer panosu var hidraforu besliyor hidroforun transfer panosu ayri ve ortak baradan elk aliyor
Mutlaka bir tanesi kapalı olacak diye bir
şart yokki.Şart olan,aynı anda iki şalterin
birden kapatılamayacak olması.Heriki ta-
raftada enerji yoksa,şalterlerin herikiside
tabiki off olacaktır.Kapatma enerjilerini
kendi sistemlerinden aldıkları için,sistem-
leri enerjisiz ise,off durumda olmaları bek-
lenen bir durumdur.Sn.zeybek hocamın-
da ekleyecekleri olabilir belki.
Mutlaka bir tanesi kapalı olacak diye bir
şart yokki.Şart olan,aynı anda iki şalterin
birden kapatılamayacak olması.Heriki ta-
raftada enerji yoksa,şalterlerin herikiside
tabiki off olacaktır.Kapatma enerjilerini
kendi sistemlerinden aldıkları için,sistem-
leri enerjisiz ise,off durumda olmaları bek-
lenen bir durumdur.Sn.zeybek hocamın-
da ekleyecekleri olabilir belki.
Sami ustam iyi bir ustasiniz bunu fark edebiliyorum keske bana ogreten ustalarimda sizin gibi olsaydi peki mekanik olarak baglanmanin amaci cakismayi onlemekmi acaba
Sistem zaten corba olmus ve bu salterler hakkinda bilgim yok kafam iyice karisiyor
Uzerindeki kutu transfer i sagliyor
Yanda 2 kontaktor zaman rolesi vsvs den yapılmış kumanda panosu var yangin durumunda bekci kulubesinden elektrigi kesiyor sadece ortak barada elektrik oluyor isletme icerisini kesiyor bu kumanda panosuda salterlerin uzerindeki transfer panosuna degilde salterlerin uzerindeki kontrol klamenslerine baglaniyor
Mekanik olarak sadece cakismamasi icinmi baglanmis veya neden mekanik olarak baglanmis
Sami ustam iyi bir ustasiniz bunu fark edebiliyorum keske bana ogreten ustalarimda sizin gibi olsaydi peki mekanik olarak baglanmanin amaci cakismayi onlemekmi acaba
Sistem zaten corba olmus ve bu salterler hakkinda bilgim yok kafam iyice karisiyor
Uzerindeki kutu transfer i sagliyor
Yanda 2 kontaktor zaman rolesi vsvs den yapılmış kumanda panosu var yangin durumunda bekci kulubesinden elektrigi kesiyor sadece ortak barada elektrik oluyor isletme icerisini kesiyor bu kumanda panosuda salterlerin uzerindeki transfer panosuna degilde salterlerin uzerindeki kontrol klamenslerine baglaniyor
Mekanik olarak sadece cakismamasi icinmi baglanmis veya neden mekanik olarak baglanmis
Bu gibi iki kaynaktan beslenen sistemlerde her türlü olasılık öngörülüp ona göre proje ve sistem kurulması gerekir . İki farklı besleme kaynağına ait iki şalter kurulması durumları için sadece birbirlerinin kumanda devresine ait bir kapalı kontağı diğerinin kumanda bobin devresine seri bağlamak bir noktaya kadar güvenlik sağlar . Fakat bu kontakların yapışık kaldığı durumda ki olmayacak bir durum değildir . O durumda fener alayı olur . Kim güçlüyse diğerini uzaya ışınlar.
Kısaca,2 kaynaktan beslenen sistemler
için,elektriki kilit yeterli olmaz.O nedenle,
mekaniki olarakta kilit sistemi kurulmalı-
dırki iki sistem hiçbir zaman karşılaşma-
sın.Mekanik kilidin amacı sadece budur.