Lg Beko plazma klimada iç ünite fan motoru çalışmama sorunu ACİLL

alkol1919

Üye
Katılım
22 Ara 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
32
Arkadaşlar konu başlığında yazdığı gibi iç ünite fan motoru çalışmıyor
klima yı ısıtmaya aldım dış ünite devreye girdi ve iç ünite petekleri ısındı
tek sorun iç ünite fanı arıza ne olabılır nasıl giderilir yardımcı olursanız sevinirim

şimdiden çok teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Fan motorunun karta giren uçlarını sökün ölçü aletinizle ohm direnç değerlerini ölçün..
Fana ait kapasitörü kontrol edin.
soket ve birleşimleri kontrol edin..
Karttan fana giden voltajı ölçün kartı kontrol etmek icin.. ( cihazı fan modunda çalıştırarak test ettinizmi ? )

Cihaz ısıtmada önce dıs unıteyı devreye alır iç ünite batarya sensörü batarya sıcaklığını okur sıcaklık yükselmeden iç fanı devreye almaz. ( bunun nedeni soğuk üfleme sikayetini ortadan kaldırmak içindir ) Bu sensörün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sensör sıcaklığı okuyamıyorsa fanı çalıştırmazzzzz...

Kolay gelsin..
 
iç ünie fanını manuel haraket ettir devreye girecekmi bunun sebepleri sıkışık olabilir kondansatör olabilir sensör olabilir saygılar
 
kandansor uzerındekı borunun ıcınde olan sensor arızalı yada fan motoru arızlı
 