Kompansazyon da kapasitif ceza sorunu

Katılım
8 Ağu 2010
Mesajlar
33
Puanları
1
Yeni kurulan bir 1000 kva trafo tesisinde kapasitif cezadan kurtulamıyoruz. Burası bir lisanslı depoculuk şirketi. Yaz dönemi buğday hasatı zamanında 2 ay yoğun çalışıyor sonrası sadece aydınlatma ve idari bölümler enerji tüketir. 2 aylık dönemde herşeyi normal ama sonrasında kapasitif cezadan kurtulamıyoruz. 3x 3.3 şönt reaktörlerimizde var. Sabiti de devre dışı bırakmama rağmen kapasitif %23 lerde. Ag panonun ana tmş yi açıp Tesisin tüm elektriğini kesmemize rağmen sayaçta kapasitif görünüyor. Trafo kapasitif basar mı? Trafo muzda bir sorun olabilir mi? Kompansazyon sigortasını kapatıp devre dışı bırakmama rağmen aynı oran devam ediyor. Çözüm önerileriniz nedir?
 
Son düzenleme:
1-Sayaçlar bu ara çok dandik. Bu hususta şikayetçi olup sayaç değşimi yapılan ve derdi çözülen çok arkadaş oldu.
2- Sayaç ile trafo arasında uzun xlpe kablo hattı var mı?
 

Çok düşük yüklerde bu problem olabiliyor. Kompanzasyon sistemini yüksek gerilim ölçümüne çevirirseniz sorun düzelir.
 
Son düzenleme:
1-Sayaçlar bu ara çok dandik. Bu hususta şikayetçi olup sayaç değşimi yapılan ve derdi çözülen çok arkadaş oldu.
2- Sayaç ile trafo arasında uzun xlpe kablo hattı var mı?
Sayaç değişimi yaptırdım sorun çözülmedi. Sayaçtan önce de çok kısa xlpe hattı sayaçtan sonra da yok. Hücrelerden çıkıp trafoya ordanda ag panoya giriyor

Çok düşük yüklerde bu problem olabiliyor. Kompanzasyon sistemini yüksek gerilim ölçümüne çevirirseniz sorun düzelir.
Tam olarak nasıl yüksek gerilimden ölçeriz.
 
Tam olarak nasıl yüksek gerilimden ölçeriz.
Bunun için özel röleler var
Akım bilgisini yüksek gerilimden alır ayar kısmından da gerilim 31500 volta ayarlanır röle bilgiyi yüksek gerilimden reaktör sürmeyi de alçak gerilimden yapar. Bu konuda gurup arge tavsiye ederim. Uygulamasını yaptığım bir kaç abone var hiç sorun yaşamadım gayet başarılı. Değerler yüzde 2-3 ün üstüne çıkmıyor.
 
Son düzenleme:
Rölemiz grup arge zaten. Ölçü hücresinde ki akım trafosından mı alınıyor dediğiniz yöntemde. Ölçü hücremizde iki saat var biri yedek. O saate og akım trafosından geleni röleye girsek dediğiniz gibi olur mu?
 

Saatle alakası yok bu rölenin iki tip de de rölesi var yüksek gerilim ölçümlü olanlarında model yanında o.g yazar. yüksek gerilimden sadece akım bilgisini alır. XPLE kabloya geçirilen 3 adet toroidal akım trafosundan bilgiyi alır. Eğer alçak gerilim referanslı röle ise zaten a.g panosundan hem akım hem gerilim bilgisini alır.
 