Bir sanayi tesisi için her birinde şu ekipmanlar bulunan kombinasyon priz kutuları tasarlıyorum:
- 2 adet trifaze 63A priz
- 2 adet trifaze 32A priz
- 1 adet monofaze 16A priz
- 1 adet 24VDC çıkış
Bu kutular üretim alanına dağılacak ve toplamda 24 adet olacak. Elektrik projesine yük tayini yaparken bu kombinasyon kutularının her biri için kabaca 147 A akım çekiyormuş gibi hesaplıyorum (eş zamanlılık ve çeşitlilik faktörüyle birlikte). Ancak bu durumda güç 70–80 kW civarına geliyor gibi görünüyor.
Sormak istediğim bu şekilde bir kombinasyon priz kutusunun projeye girerken
kaç kW’lık yük olarak yazılması uygun olur?
Hepsi aynı anda çalışmayacağı için eş zamanlılık faktörünü nasıl ve neye göre uygulamalıyım? Bu tip hesaplamalarda pratikte nasıl bir yol izliyorsunuz?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.