Cevap için teşekkür ederim ama evimde mobil sistem yok direk borular döşenmiş ve üstüne şap atılmış.
Isınma konusunda sıkıntı yok ama şöyle söyleyim kombi termostatı 24 derecede duruyor genellikle ve çalışma aralığı çok sık değil fakat evi biraz daha ısıtmak istediğimizde örnek 25 derece yapmak istiyoruz bu vakit kombi durmaksızın çok uzun sürelerde çalışıyor kollektörlerime baktığım zaman giren sıcak su ile dönüş suyu arasında çok fark var bu fark normal mi ? Kombimim pompasını servis açmıştı bir nebze olsun değişti o günden bu yana aslında denge kabı kurmamdaki mantık kazandaki bu ısıl gerilimi düşürmek ve uzun vade de kombi deformasyonunu yavaşlatmak. Cevap yazan diğer arkadaşamızın dediğine göre kombi pompasından paralel bir hat çeliyorum bunuda kontaktöre bağlıyorum kontağın diğer uçunuda ek pompaya bağlıyorum ve kombi devreye girdi mi ek pompada devreye giriyor doğru mu anladım ?
Not ek pompanın elektrik beslemesini komdiden değil direk prizden çekiyorum.
Cevap için teşekkür ederim ama evimde mobil sistem yok direk borular döşenmiş ve üstüne şap atılmış.
Kombim 28 kw konuştuğum mühendisler ve internet sitelerinden yaptığım hesaplamalarla yetiyor gözüküyor. Kombimi hiç kapatmam oda termostatım gece gündüz hep 24 dereceye ayarlıdır.Giden su ile dönen su arasında çok sicaklik farkı var ise ,
Ya cihaz eve göre küçük kaliyor, yada tesisat çok çok uzun yapılmış o yüzden yerden ısıtma tam ısınamıyor.
İkinci seçenek için mutlaka ek pompa takilmali.
1. Seçenek için cihaz buyutulmeli. Ayrıca yerden ısıtma da cihazi kapatıyor musunuz?
Kombim 28 kw konuştuğum mühendisler ve internet sitelerinden yaptığım hesaplamalarla yetiyor gözüküyor. Kombimi hiç kapatmam oda termostatım gece gündüz hep 24 dereceye ayarlıdır.