Kapasitifle İlgili Sorun

deniztek

Üye
Katılım
3 Şub 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
22 odalı bir apart otelımız var x5 kombi makel sayacımız ve bu sayac uzerınden gecen 22 suzme sayac ve cok sayıda ecoton ampul var malesef omik yuk az bu nedenle kompanze sıstemini kapalı tutmama ragmen sayac enduktıf durumu gosterıo birde bu makellerın ozellıgımıdir bilmem faz sırası gosterge sayıları olan 1 2 3 surekli yanıp sonüyo ama boyleyken faz sırası dogru oldugunu soyledıler hemde makelın fabrıkasındakı teknık arkadaslar bu durumda nasıl bır yol izlemeliyim cevap veren arkadaslara sımdıden tesekkur ederım iyi calismalar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sn deniztek, sisteme şönt reaktör bağlayarak sorununuzu çözebilirsiniz.ortalama olarak 1/10 şönt rektör değeri olarak alabilirsiniz.yani kapasitif yükünüzün 25 kw olduğunu varsayarsak 2.5 kvar lık şönt reaktör işinizi görecektir.
 
sn behrem arkadasım ılgın ve cevabın icin cok tesekkur ederim peki bız kapasitif yuku tam olarak nasıl olcebılırız ve sont reaktor degerı yuksek olursa nası bı durum soz konusu olur cevabınız icin tesekkur eder iyi calısmalar dılerım
 
8.8.0 koduyla sayaçtan okuyabilirsin kapasitif yükü. yada bir analizör cihazı alarakta ölçebilirsin.
 
sn deniztek, reaktör değerinin yüksek olması (kompanzasyonunuz iyi dizayn edildiyse) problem teşkil etmez.yüksek kvar ı kondansatör ile kompanze eder.analizörünüz yoksa sayaç takibi yada kapasitif yük oluşturan (eketon ampul,ups...)almaç yada cihazların kw hesabıyla gereken reaktörün kvarını bulabilirsiniz.
 
degerli bilgileriniz icin tesekkur ederım arkadaslar söylediklerinizi uygulama baslıcam
 
Sn. deniztek, 123 sayılarından başka herhangi bir işarette yanıp sönmekte mi?
 
sagol kardesım resımde koymussun dıger semboller sabıt sadece 123 flas yapıo buda makellerde normal oldugunu soyledıler
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…