Kablonun isinmasi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bekiro42
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

bekiro42

Üye
Katılım
8 May 2010
Mesajlar
124
Puanları
1
Yaş
43
Arkadaslar 90hp dalgic pompa motorunun kumanda panosunda ana salterden cikip kontaktore giren 3kablodan 2 sinde isinmadan dolayi kablonun dis plastigi erimis.( kontaktor giris yerinden itibaren 20 cm lik kisim erimis) sorun kablonun ince olmasindanmidir? 3x25 kalinliginda.pompa 1 haftadir surekli calisiyor.
 
Yarina kadar sorun cikarmaz degilmi ustam...yarin degistircezsuan calisiyor
 
Pano yeni ise, baglantılar gevşekdir, ilk bir iki çaışmadan sonra, bütün baglatınların yenıden sıkılmasında kontrol edilmesinde fayda vardır.
 
25 mm^2 kablo bu yükü taşımaz. Değiştirdiniz mi?
 
gevsek bağlantı olabilir veya motorzorlanıyor içine mil kum dolmuş olailir.
 