Kablo kesiti

ENES İNAN

Üye
Katılım
14 May 2020
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
31
Merhabalar toplamda 85 kw motor olan bir sistemde ana besleme için kablo kesiti ne olmalidir mesefe 20 metre şimdiden cevaplariniz icin teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar; kesit hesabı yapılıp, kesit belirtilmiş ancak yetersiz kalan bir nokta var soruda. Bu motor hangi ortamda kullanılacak ?
Ağır sanayi ve hizmet şartları, dahili veya harici ortamda kullanımı, kablo çekilmesinin havai olarak mı (kablo tavası vs.) yer altından mı çekileceği, yangına tolere edilebilir bir bölgede mi çekileceği gibi noktaların soruda belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü Her kablo her yerde kullanılamaz !

Kablo çeşidinin belirlenebilmesi için yukarıdaki noktaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
 
Merhabalar; kesit hesabı yapılıp, kesit belirtilmiş ancak yetersiz kalan bir nokta var soruda. Bu motor hangi ortamda kullanılacak ?
Ağır sanayi ve hizmet şartları, dahili veya harici ortamda kullanımı, kablo çekilmesinin havai olarak mı (kablo tavası vs.) yer altından mı çekileceği, yangına tolere edilebilir bir bölgede mi çekileceği gibi noktaların soruda belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü Her kablo her yerde kullanılamaz !

Kablo çeşidinin belirlenebilmesi için yukarıdaki noktaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Merhaba kablo tavasında olacak gıda sektöründe nemli ortam yük altında kesintisiz çalışacak (max 7 saat ) diğer kısımlar hakkında bilgim yok
 
Merhaba kablo tavasında olacak gıda sektöründe nemli ortam yük altında kesintisiz çalışacak (max 7 saat ) diğer kısımlar hakkında bilgim yok
N2XH kablo kullanabilirsiniz. Kablo tavası kullanacağınız için exstradan koruma yapısının bulunmasına gerek kalmayacağı gibi, olası yangın durumlarında Halojen Free özellikte olan bu kablonun yanma esnasında zehirli gaz yaymayacaktır.
 
N2XH kablo kullanabilirsiniz. Kablo tavası kullanacağınız için exstradan koruma yapısının bulunmasına gerek kalmayacağı gibi, olası yangın durumlarında Halojen Free özellikte olan bu kablonun yanma esnasında zehirli gaz yaymayacaktır.
Aciklama icin teşekkürler ama bu detaylarin kararını ben veremiyorum malesef ilk yorumda belirtilen kesit yeterli gibi dusunmustum bende
 