Öncelikle merhaba
Gunes panlei sistemim icin aldigim aku yu ve invertere koruma icin aku ile inverter arasi bir devre kesici alcigim (aku 12 volt aku 80 amper ) bu urun uygunmudur (A9N18358) . Uygun degilse normal evde kullandigimiz b tipi 100 amper sigorta taksam olurmu. Siz be onerirsiniz . Ka hrsaplamayi anlatabilirmisiniz.
DC devrelerde kullanılacak otomatik sigor-
talar özeldir.Kartuş veya NH sigorta kullan-
mak istemiyorsanız,DC için uygun otomatik
sigorta seçmelisiniz.
DC devrelerde kullanılacak otomatik sigor-
talar özeldir.Kartuş veya NH sigorta kullan-
mak istemiyorsanız,DC için uygun otomatik
sigorta seçmelisiniz.
Istedigim zaman enerji verip istedigim zamn kesmek istiyorum devreyi korumasina gerek yok zaten cam sigorta taktim ama araya evlerde kullabdigimiz otomatik sigortalardan taksam amper farkedermi (12 volt 100 amper)
Bahsettiğiniz ürün uygun değil.63 amp. işi-
nizi görecekse,Simenste 5SY5263-7 kodlu
ürün olabilir.Kesmek gerekir ise,aletin 2 kut-
bu birden kesmesi gerekir.Kesme ve koru-
ma işleminde kullanmak için NH sigortalı
yük ayırıcı daha uygundur.ABB de 2x100
amp. var.
Bahsettiğiniz ürün uygun değil.63 amp. işi-
nizi görecekse,Simenste 5SY5263-7 kodlu
ürün olabilir.Kesmek gerekir ise,aletin 2 kut-
bu birden kesmesi gerekir.Kesme ve koru-
ma işleminde kullanmak için NH sigortalı
yük ayırıcı daha uygundur.
önerdiğiniz ürün bana biraz pahalı geldi ve 63 amper yeterlimi bilmem çünkü akü 80 amper 12 volt daha uygun birşey önerebilirmisiniz acaba ac sigortayı neden kullanamayız devreyimi koruymaz yoksa akımlar fark mı eder açıklarsanız sevinrim
DC akımı açmak,AC yi açmaktan ( otoma-
tik sigortalar için ) daha farklıdır.Kartuş tip
( 2 kutuplu ) sigorta daha ucuz olabilir.Oto-
matik sigorta ABB de 2x100 Amp. var.
DC akımı açmak,AC yi açmaktan ( otoma-
tik sigortalar için ) daha farklıdır.Kartuş tip
( 2 kutuplu ) sigorta daha ucuz olabilir.Oto-
matik sigorta ABB de 2x100 Amp. var.