bizim okulun atölyesinde 10-12 tane ufo ısıtıcı var. her birinin kenarında kendi kumandası var. açılıyor/kapanıyor.
mesela öğrenci geldi, ufoyu 60.derecede açık bıraktı. akşam oldu. okul kapandıktan sonra ufo sıcaklık düştü diye kendi kendine devreye giriyor.. biz bunu nasıl önleriz?
panodan bi sigorta yapıp akşam hoca çıkarken sigortayı mı indirdirsin? veya farklı bişiler olabilir mi?
bizim okulun atölyesinde 10-12 tane ufo ısıtıcı var. her birinin kenarında kendi kumandası var. açılıyor/kapanıyor.
mesela öğrenci geldi, ufoyu 60.derecede açık bıraktı. akşam oldu. okul kapandıktan sonra ufo sıcaklık düştü diye kendi kendine devreye giriyor.. biz bunu nasıl önleriz?
panodan bi sigorta yapıp akşam hoca çıkarken sigortayı mı indirdirsin? veya farklı bişiler olabilir mi?
Isıtıcıların elektrik tesisatlarını incelemek lazım elbette ancak örnek olarak hepsinin aynı sigortadan beslendiğini var sayarsak örneği mevcut durumunuza göre genişletebilirsiniz.
Isıtıcıların sigorta çıkışını kontaktör üzerinden geçirip, kontaktörün bobin enerjisini de bir zaman rolesi çıkışından besleyin.
Zaman rolesinin çalışma ayarını da örneğin sabah saat 08.00'da devre verecek, akşam saat 22.00'da devre kesecek şekilde ya da size uygun olacak zamanlar dilimleri için ayarlarsanız belli saatler dışındaki zaman diliminde ısıtıcıların otomatik olarak kapanmasını sağlarsınız.
Ufoları, 3 fazla kontaktör uzerınden besleyın. Legrand, .siemens vs markaların, zaman saatlerı var. Sabah, 8.00 / aksam 17.00 gıbı. O saatler arasında kontaktör cekecektir.
abiler, zaman saatini biliyoruz. sıkıntı o değil.
zaman saatini kursam 8-17 arası yanacak. enerji kontaktörden geçecek.. o zaman bütün ufolar yanacak.
benim derdim: 10 ufo hepsi enerjili olacak. mesela çocuklar 4 tanesini açtı. kalan 6 tanesi hiç açılmadı bile. o yanan 4 ufo okullar kapandıktan sonra tekrar yanmaya başlıyor.. biz onu önlemek istiyoruz.
abiler, zaman saatini biliyoruz. sıkıntı o değil.
zaman saatini kursam 8-17 arası yanacak. enerji kontaktörden geçecek.. o zaman bütün ufolar yanacak.
benim derdim: 10 ufo hepsi enerjili olacak. mesela çocuklar 4 tanesini açtı. kalan 6 tanesi hiç açılmadı bile. o yanan 4 ufo okullar kapandıktan sonra tekrar yanmaya başlıyor.. biz onu önlemek istiyoruz.
Arkadaşım sen açıklamaları tam anlamadın galiba. Ufoların hepsi yanmayacak. Hangisi açılmışsa o yanacak. Akşam ayarlanan saatten sonra hepsi kapanacak. Gündüz hiç birini açmazsanız hiç biri yanmayacak.
bizim okulun atölyesinde 10-12 tane ufo ısıtıcı var. her birinin kenarında kendi kumandası var. açılıyor/kapanıyor.
mesela öğrenci geldi, ufoyu 60.derecede açık bıraktı. akşam oldu. okul kapandıktan sonra ufo sıcaklık düştü diye kendi kendine devreye giriyor.. biz bunu nasıl önleriz?
panodan bi sigorta yapıp akşam hoca çıkarken sigortayı mı indirdirsin? veya farklı bişiler olabilir mi?
bu ısıtıcıların kablo kesitleri + siğortası veya siğortaları b tipi + kaçak akım rölesi uygun amper mi ilk önce dikkat edeceğiniz durum . ( doğru bir sistem var mi ? )
yazınıza göre sistem başı boş .
okul olması nedeni lle bir sorumlu olmalı enerjinin kesildiğinin imzalı belğesi oluşturmanız bir bakıma sahip
çıkmak diyebiliriz .
ne sistem yaparsanız yapın ,
ayrıcana siğortadan kesme işlemi yapın . ( tüm enerji ana kaynağından kesilsin .)
Atölyede, 10.12 adet ufo var denıyor
. 1 kw olsa 12 kw, en az, fazlasi sizin olsun. oda yaklasık 20 amper yük yapar. Hic bir zaman saati bunu kaldırmaz. Lutfen, yazdıklarımıza enter yapmadan bır daha okuyalım...