Frekansı çok düşük tutmuşsunuz.
Hitachi sürücülerde parametre yazma kilidi (WRP – Write Protect) vardır.
Bu parametre genelde A001, A002 veya özel bir “lock” parametresinden açılır.
1. Kilidi (varsa) kaldırmadan hiçbir ayar değiştirilemez.
Kullanım kılavuzunda “Lock” bakın, Sayfa 98
2. B_31 parametresini kontrol et, eğer “kilitli” moddaysa [SFT] terminali OFF konumuna al ya da B_31’i serbest bırak.(00 ve SFT OFF)
3. A_41 = 00 (manuel) yap, böylece A_42 geçerli olur (Manuelin 25. sayfası).
Torque boost değeri (A_42) Varsayılan ~11’dir. (ilk kalkış torku)
İlk deneme: 20–25 değeri verebilirsin
Eğer motor hala kalkışta zorlanıyorsa 30–35’e çıkar.
Üst sınır: 40–50’nin üstüne pek çıkma; çünkü bu sefer motor çok ısınır, sürücü aşırı akım korumasına girebilir.
Boost frekans sınırı (A_43)
Base frekansın yaklaşık %30–50’si önerilir. Yani 50 Hz nominal için 15–25 Hz aralığında.
Kalkış sorunları genelde 5–10 Hz civarında olduğu için bu ayar işe yarar.
V/f eğrisi (A_44)
“Constant torque” (sabit tork) modunu seç. Bu düşük hızlarda daha güçlü kalkış sağlar.
Çıkış voltaj kazancı (A_45)
%100 (veya motor etiketine tam uyacak şekilde) ayarlı olmalı. Düşükse tork da düşük olur.
Motor boşta güzel kalkıyorsa ama yüklü kalkamıyorsa sorun tamamen tork açığından kaynaklanıyor.
Bu durumda boost artışı çözüm olabilir.
Çok artırırsanız, motor boşta bile ısınır.
Eğer 35–40 değerlerinde haia kalkmıyorsa yazınS