Ges dc izolasyon

Katılım
6 Eyl 2022
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
25
Merhabalar

Kurulmuş olan ges sahasında bulunan inverter üzerinde dc izolasyon hatası görülmekte.
Bu yüzden inverter çalışmamaktadır.

Bu sorunu belirleyecek izolasyon ölçüm cihazım olmadığı için Cihaz harici arızayı içeren kabloyu belirlemenin bir yolu var mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
DC KABLILARIN BİRİNDE KAÇAK OLMALI KONEKTÖRLERİ SIRAYLA ÇIKARARAK KAÇAK OLAN KABLOYU BULABİLİRSİN VEYA PANEL TARAFINDAKİ KONEKTÖRLERİ BİRBİRİNE TAKILIR DİŞİ VE ERKEĞİ İNVERTER TARAFINDA MULTİMETRE İLE KISA DEVRE TESTİ YAPILIR
KABLODA SORUN OLMAYABİLİR KONEKTÖRÜ YENİSİ İLE DEĞİŞTİR
 
Teşekkür ederim
 
String inverter ise inverterlere takılı olan MC4 soketleri artı ve eksi olarak tek tek sök eksi-toprak artı-toprak olarak 1000VDC ölcebilen bir cihazla ölç gördüğün gerilim 30VDC altındaysa sorun yok tek tek tüm stringleri bu şekilde ölç bulursun.
inverter off iken sökmen lazım MC4leri yükte sökersen yakarsın
 
Ölçülen değer 100VDC den başlayıp azalıyor. Başlangıcı mı önemli yoksa indiği değer mi?
 
DC kablolar 1200V DC gücündedir. Onu açıklamayı unutmuşum.
 