İnverterlerde frendirenci 2 durumda kullanılır.
Birincisi; inverter motoru çalıştırdığında, invertere durma sinyali gelip motorun inverter tarafından çok kısa sürede durması istendiğinde Eğer motorun yükü çok fazla ise bu durumda inverter motorun enerjisini keser ve motorun üzerindeki elektriksel yükü fren direnci üzerine alarak motorun çok kısa sürede durmasını sağlar.
İkincisi; Motorun Çalışma yönüne doğru yardımcı bir kuvvet var ise İnverterin DC voltajı yükselir. Bu yükselen voltaj motora değil de Fren direncine verilerek DC voltajın yükselmesi Önlenir. İnverterlerde DC voltaj yükseldiğinde Alarm verip durma özellikleri vardır. Örneğin bir yük asansörü uygulamasını düşünürsek, İnverter motoru aşağıya doğru çalıştırken Ağırlık ta aşağı doğru olduğundan motorun çalıştığı yönde artı bir yardımcı kuvvet olacağından inverterin DC voltajı yükselecektir. Fren direnci yükselen Bu DC voltajı kendi üzerinde harcayacağından motora giden DC sürme voltajı değişmeyecek ve inverter alarm verip durmayacaktır.
Frenleme direnci değerleri her invertere göre farklılık gösteriyor. Elimde olan bilgilerden bir kaçı
.
Unidrive SP ( control tecniques) için
UNI SP 8 T - 5,5kW - 56ohm / 800W
UNI SP 11 T - 7,5kW - 47ohm / 1000W
UNI SP 16 T - 11kW - 33ohm / 1500W
UNI SP 22 T - 15kW - 27ohm / 2000W
UNI SP 27 T - 18,5kW - 18ohm / 4000W
"Eğer motorun yükü çok fazla ise bu durumda inverter motorun enerjisini keser ve motorun üzerindeki elektriksel yükü fren direnci üzerine alarak motorun çok kısa sürede durmasını sağlar."
peki hocam cnc frezelerde dönen fener mili(kesicinin bağlandığı kısım) bu kadar hassas ani durup kalkması parcanın işlenmesinde momentin sabit kalması fren direnci ile alakalımı acaba biraz daha acıklama yapabilirimisin .?
hds251 arkadaşın söylediklerine ilave olarak Şebeke gerilimi yüksek olduğu durumlarda dc bara voltajı yükselmemesi için fazla voltaj da direnç üzerinde kısa devre ediliyor .
Bunu öğrenene kadar 3 direnç yaktık , çözüm yüksek watlı direnç kullanmak oldu .