Arkadaşlar ben Soguk hava depoSunda calısıyorum Soguk hava depoSu ıcerısındekı Sıcaklık degerı artınca aklıma evapratordekı buzlanma geldı...odaları defroza alıyorum ama gunde 2 defa bu yeterlı olmuyor ...soguk hava deposu ıcerısındekı odalarda stok havuc var... ve oda ıcerısıne peteklerde buzlanma oldugu ıcın soguk hava üflemıyor ben bu buzlanmayı nasıl en kısa zamanda eritebılırım..Yarcımcı olursanız sevınırım.tşk
Ortam nemli değilse kısa zamanda aşırı karlanma olmaması için soğutucu peteğe sıvı gaz akışını çok iyi ayarlaman gerekiyor.Karlama değil,ince gıra şeklinde olması halinde en verimli soğutma elde edebilirsiniz.Ortam çok nemliyse bu mümkün değil.Defrost sistemi kurman gerekebilir.Periodik olarak otomatik eritme yapmayı düşünebilirsin.Kolaygelsin
sistem uygun mu bilmem ama basıncı yükseltirseniz (gaz şarjı ilave ederek) evapratör kaynama sıcaklığı da yükseleceği için karlanma azalacak yada kesilecektir. tabi bunun için soğuk odanın kaç derece istendiği de önemli
Sorunu hallettık teşekkürler... odaları defroz esnasında sıcak gaz girişlerını actık sonuna kadar basıncı yukselttık << odaları 30 dak defroza aldık gunde 6 sefer buzlar cözundü tşk ler...