Ramazans12
Üye
- Katılım
- 31 Tem 2013
- Mesajlar
- 50
- Puanları
- 1
- Yaş
- 30
Şnabır yazdım ama google bilgi bulamadım size zahmet bu konuyla ilgili bir doküman bağlantı şeması veyahut ürün var mı elinizde detaylı bilgi alabilir miyim sizden Teşekkür ederimBenım gördüğüm vede uyguladıgım, "şnabır" denen, direnç ve kondansatörün seri baglı şekılde , 220 volt girişe paralel baglanmasıdı idi..
Teşekkür ederim bilgilendirme için
yada encoder hızlandığı zaman hızlı sayıcı okumuyor
TEKNİK İZAH:Enda hızlı sayıcılarda sayıcının Pulse Girişine Direnç atmazsak düzgün saymıyor veya partazit alıyor ama 0v ile arasına direnç atınca bu durum düzeliyor . Özellikle 2.2k direnç atınca çalışıyor 10 k atınca düzgün çalışmıyor .
1.Sorum : Bu durum Hızlı Sayım İşlemi yapması gereken bütün cihazlarda da varmı ?
2.Sorum : Yukarıda anlattığım işlem için direnç değeri neye göre belirleniyor ?
3. Sorum : Bu parazit durumu kablo izalasyonu ile ilgisi nedir ?
Hocam Muhteşemsiniz Çok iyi anladım Sizin gibi bilgili ve bildiğini paylaşan insanlar sayesinde öğreniyoruz teşekkürlerTEKNİK İZAH:
Bu tür digital devrelerin girişleri yüksek empedanslı yapıdadır.
Yüksek empedanslı yapılarda girişteki gerilimin sıfır veya sıfır referansına yakın olması gerekmektedir. Eğer giriş gerilimi sıfır değil de rasgele voltaj dalgalanmalarına maruz ise, pulse gerilimlerini algılayamaz ve okuyamaz.
MOS veya FET gibi yüksek empedans giriş devrelerinde teorik giriş empedansı giga ohmlar seviyesinde olduğu için toprak referansına göre (0V seviyesi) nano amperler seviyesinde bile tetiklenebilmektedir.
Teorik olarak bu denli küçük bir akımın oluşması birkaç cm lik bir tel üzerinde indüklenen gerilimle bile mümkün olmaktadır.
Girişe direnç atıldığında nano amperler seviyesinde olan giriş akımı mili amperler seviyesine yükseltilmiş olacak, böylece girişe etki eden düşük seviyeli akımlar direnç üzerinden sıfır potansiyele iletilecektir.
Giriş akımının yükseltilmesi ile kaynak akımı (PULSE AKIMI) mili amperler seviyesinde ise bu akımlar doğrultusunda ölçüm sağlıklı yapılabilecektir. Giriş direncinin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenmektedir. Pulse kaynağının akım kapasitesi yüksek ise 2.2k direnç yerine daha düşük dirençler bile takılabilir. Eğer pulse kaynağının çıkış akımı düşük ise daha yüksek direnç bağlanılması zorunludur.
Düşük giriş akımlı devreler haliyle daha hassas devrelerdir ve daha hassas kablolama ve tasarım gerektirmektedir.
1) Hızlı ya da yavaş olsun devre tasarımına göre bu uygulama gerekiyorsa yapılmalıdır.
2) Direncin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenir.
3) Kablolama, sadece bu tür devrelerde değil, hemen hemen tüm devrelerde oldukça önemlidir. Sadece kablonun ekranlaması değil, bağlantı yerleri bile çok büyük etkendir.
Teorik bilgilenme için TURN ON SNUBBER ve TURN OFF SNUBBER devrelerinin araştırılması ve anlaşılması büyük fayda sağlayacaktır.
Ustam snubber devrelerinin çoğunda kondansatör kullanıldığını gördüm .TEKNİK İZAH:
Bu tür digital devrelerin girişleri yüksek empedanslı yapıdadır.
Yüksek empedanslı yapılarda girişteki gerilimin sıfır veya sıfır referansına yakın olması gerekmektedir. Eğer giriş gerilimi sıfır değil de rasgele voltaj dalgalanmalarına maruz ise, pulse gerilimlerini algılayamaz ve okuyamaz.
MOS veya FET gibi yüksek empedans giriş devrelerinde teorik giriş empedansı giga ohmlar seviyesinde olduğu için toprak referansına göre (0V seviyesi) nano amperler seviyesinde bile tetiklenebilmektedir.
Teorik olarak bu denli küçük bir akımın oluşması birkaç cm lik bir tel üzerinde indüklenen gerilimle bile mümkün olmaktadır.
Girişe direnç atıldığında nano amperler seviyesinde olan giriş akımı mili amperler seviyesine yükseltilmiş olacak, böylece girişe etki eden düşük seviyeli akımlar direnç üzerinden sıfır potansiyele iletilecektir.
Giriş akımının yükseltilmesi ile kaynak akımı (PULSE AKIMI) mili amperler seviyesinde ise bu akımlar doğrultusunda ölçüm sağlıklı yapılabilecektir. Giriş direncinin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenmektedir. Pulse kaynağının akım kapasitesi yüksek ise 2.2k direnç yerine daha düşük dirençler bile takılabilir. Eğer pulse kaynağının çıkış akımı düşük ise daha yüksek direnç bağlanılması zorunludur.
Düşük giriş akımlı devreler haliyle daha hassas devrelerdir ve daha hassas kablolama ve tasarım gerektirmektedir.
1) Hızlı ya da yavaş olsun devre tasarımına göre bu uygulama gerekiyorsa yapılmalıdır.
2) Direncin değeri pulse kaynağının akım kapasitesi ile belirlenir.
3) Kablolama, sadece bu tür devrelerde değil, hemen hemen tüm devrelerde oldukça önemlidir. Sadece kablonun ekranlaması değil, bağlantı yerleri bile çok büyük etkendir.
Teorik bilgilenme için TURN ON SNUBBER ve TURN OFF SNUBBER devrelerinin araştırılması ve anlaşılması büyük fayda sağlayacaktır.