Arkadaşlar elimdeki emkonun esm 9950 cihazı ve 0-0,4bar(4-20mA) aralıklı basınç transmiteri ile 8 tonluk yağ tankında kg cinsinden öçüm yapmak istiyorum bu mümkünmüdür.Mümkünse iki nokta mı yoksa 16 nokta mı tanmlamalıyım. fikri olan varsa yazarsa sevinirim.
Tank yatay ve transmiter tankın bir ucunda.Bir türlü linerliği yakalayamadım olmadı tanka transmitera doğru eğim vereyim diyorum.
arkadaşlar bu işi 16 nokta tanımlamalı metot ile yaptım gayette güzel oldu.Tank yatay olduğu için eğim vererek yaptım çok faydası oldu.Aynı uygulamayı dik tank için yaptım çok daha kolay oldu. yunus kayaya tşkler