DX BATARYALI KLİMA SANTRALI MBT ' compressör 1 overload' alarmı

tekdor

Üye
Katılım
3 Nis 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
32
MBT marka dx bataryalı klima santrali compressor overload alarmı veriyor kompresörler fanlar saglam carel marka kart yenisi takıldı yine aynı hata veriyo calıştıramıyorum yardım
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20170803-195600.png
    1.5 MB · Görüntüleme: 17
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ilgili devreye bagli kompresorun emniyet devresini kontrol ediniz.

emniyet devreleri

motor protector
termik
yuksek basinc prezostati

devrelerini kontrol ediniz. genelde basima gelen arizalar ilk iki arizadir. kompresor scroll kompresor ise kompresor elektrik terminalinin oldugu yerde motor protector olabilir kontrol devresi voltaj gecirmiyor olabilir. ayrica guc devresinde varsa termigi kontrol ediniz.
 
ustam termik ve yüksek basınç prezostati kontrolü yaptım yalnız motor protector kontrolü yapmadım ama a1 ucuna enerji verince çalışıyor du yarın onuda kontrol ederim durumu tekar yazarım
 
Cihazin devre semasi var mi varsa eklerseniz daha kolay yardimci oluruz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…