merhaba
yeni aldıgım cp 5512 pcı-card ile siemens s7-200 plc baglanamıyorum
plc programdan baglantı pc/ppı baglantısını degiştirdim
set PG/PC ınterface cp 5512 seçtigim halde haberleşemedim sizce nerde hata yapıyorum.
 

evet arkadaşlar bu konuda fikri olan varmıdır ?
 
arkadaşlar sorun çözdüm cp 5512 pcı beraber gelen kablo mpı kablo baglanabilye çalıştım olmadı
bu kabloyla münerik control 810d modüler için almıştım ,cp 5512 kartı s7-200 de profilbass özeliginde ayarlarını yaptım ve
profilbass kablosuyla denedim direk baglandı , sorum çözüldü
yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkürler .
 