Cikis programi

Katılım
21 Tem 2015
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
37
Selamlar. Bugun sistemdeki bir arizadan dolayi yeniden orogramlattirdim.dsc kullaniyorum. Ancak seevs gittkten snra farkettmki kapi acikken ready isigi yanmiyor ve icerden kapi.kapaliyken kurup sonra cikmam.gerekiyor ki bu biraz sikintilo bir durum olmus.onceden boyle degildi. Simdi ben bunu nasil cozebilirim.fikri olan varmidir acaba.
 
Mühendislik kodunuzu biliyormusunuz ? Biliyoriseniz yardimci olabilirim
 
programda 101 de 5 i yak.tabi mc birinci bölgeyse
 
Aynen 101 den zone acikken kurma ozelligini aktif et
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…