Bir mantık uygulaması sorum var ?

Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
1,199
Puanları
206
Yaş
42
Bir mantık sorum var değerli ustalarım.

Sorum şu :

Bir sistemde ters orantıyı nasıl sağlayabiliyorlar ?

Örneğin bir transduser 20 bar basınca geldiğinde çıkışından 20mA veriyorsa Bu 20mA i sürücünün akım girişine girer hız kontrolünü sağlarım. Ve basıncım 20 bar olduğunda motor tam gaz çalışır.

Bu da şu demek olur TANK PATLADI
1f603.png
:D

Oysa bana bu olayın tam tersi lazım yani sistemde basınç arttıkça bu artışa ters orantılı bir şekilde çalışma sergilemesi lazım.

Yani basınç tam 0 bar olduğunda motorun tam gaz çalışması 20 bar olduğunda hiç çalışmaması lazım...

Mantıken Bu olayı çözemiyorum.

Biraz açıklama imkanınız olabilir mi gerçek saha uygulamalarında bunu nasıl yapıyorlar ?
 
4-20.png

4-20 ma de 500 ohm direnç üzreinde oluşan 2-10 volt arası gerilimi 8-0 arası volta çeviren devre.
opamp yerine lm258 kullanılabilir.
 

Ekli dosyalar

Artvinli arkadaş sürücüyü PID çalıştırırken kontrol seçimini İnverse yaparak deneme yapabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • PID Kontrol.jpg
    PID Kontrol.jpg
    77.1 KB · Görüntüleme: 106