Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşım aradı beni 9000 Btu Beko kliması server odasında 18 derece soğutmaya ayarlıyken 10 dakika soğutma yaptıktan sonra kendi kendine ısıtmaya geçiyormuş. Bu sorun daha önce yokmuş 2 gün önce başlamış. Sebebi ne olabilir acaba? Sensör arızası olabilir mi? Yardım ve tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sorun sensör sorunu olabilir. Sıcaklıkları ( batarya ve oda ) yanlış okuyor ve cihazı defrost konumuna alıyor bu nedenle ısıtma konumuna geçiyormuş gibi algılanyor olabilir.
Kart arızası olabilir
Kumanda sorunu olabilir.
Söylenildiği gibi 4 yollu veya bobininde sıkıntı olabilir.
Klima server odasında kullanıldığından sadece soğutmada çalıştırılıyor. Bu nedenle hiç uğraşmadım 4 yollu vana'nın rölesini iptal ettim. Şu an sorun kalmadı, herkese teşekkürler cevapları için.
Klima kapalı alanda çalışıyor, depo orası, onun sorun olacağını sanmıyorum fakat dün tüm gün çalışmasına rağmen bugün röle iptal ettiğim halde yine ısıtmaya geçmiş. Sanırım 4 yollu vanayı değitirmek gerekecek.