bağlantı gücü güç aşımı hk.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tinoo
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

tinoo

Üye
Katılım
9 Tem 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
güç aşımı nedeniyle uyarı gelen bir abonemiz var. proje kurulu gücü: 15 kw, eşzamanlı gücü: 15 kW. bağlantı gücü ise yönetmelik gereği kg*0,6 =9kW. 15 kW demandı olmuş proje eşzamanlı gücüne uygun şekilde, ancak bağlantı gücü daha düşük olduğu için güç büyütümü projesi isteniyor. şimdi bunun projesinde, kullanılmayan, var olmayan cihazlar gösterip veya olan cihazların güçlerini yüksek gösterip kg/0,6 > demand olacak şekilde kurulu gücü 25 kW'a revize yapmak doğru mudur? düşüncelerinizi merak ediyorum.
 
Güç artış projelerinde genellikle mevcut bağlantı hattı kablosu kaç kw 'a kadar yeterli geliyorsa ona göre revize yapıyoruz. Eğer ki mevcut kablo kesiti yetersiz geliyorsa tesisin ihtiyacını tespit edip ona göre projelendiriyoruz. Bağlantı kablosunu değiştirecekseniz gücünüzü de kabloya göre olabildiğince arttırmak mantıklı. Aksi takdirde ileriye dönük olarak tekrardan güç ihtiyacı olduğunda aynı prosedüre maruz kalabilirsiniz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…