teşekkür ederim de bu notu buldum. Benim kafamı karıştıran mevzu, L tipi anında açmalı G tipi gecikmeli şeklinde ibareler var. Ama sigorta üzerinde benim belirttiğim şekilde gG/gL yazıyor. Ne anlamam lazım bu ibareden?
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60269 Şu dökümanı incelerseniz yeni kullanımda gG eski kullanımda gL diye belirtildiğini görürsünüz. Yani ikiside aynı amaçla kullanılıyor . Dökümanın yalancısıyım.
gG (general purpose, formerly gL) diye belirtilmiş......... Böyle mevzularda ingilizce döküman bulmak her zaman daha kolay.
The first letter is a if the fuse is for short-circuit protection only; an associated device must provide overload protection.
The first letter is g if the fuse is intended to operate even with currents as low as those that cause it to blow in one hour. These are considered general-purpose fuses for protection of wires.
The second letter indicates the type of equipment or system to be protected:
D – North American time-delay fuses for motor circuits, UL 248 fuses
G – General purpose protection of wires and cables
M – Motors
N – Conductors sized to North American practice, UL 248 fuses
"Ani açma kontrolü için yeterli yaklaşıklıkla aşağıdakiler kullanılabilir :
a) Ia = 5 In B karakteristikli (eski L karakteristikli), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için
b) Ia =10 In C karakteristikli (eskiden G ve U karakteristikli, hat koruma anahtarları ),ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için"
Yönetmelikte şöyle birşey yazıyor :/ @Yağlı Trafo
B ve C karakteristikleri otomatik sigortalar için geçerlidir . Eski W tipi otomatlarda G ve L açma karakteristikleri de bunlara karşılık gelir . Bunların bıçaklı sigorta ile alakası yok.
B ve C karakteristikleri otomatik sigortalar için geçerlidir . Eski W tipi otomatlarda G ve L açma karakteristikleri de bunlara karşılık gelir . Bunların bıçaklı sigorta ile alakası yok.
Bu durumda gG ve gL bıçaklı sigortada aynı anlama geliyor ve açma süresi nominal akımın 5 katında 2-5 sn arası 10 katında ise 0,1-0,2 sn arası açma yapıyor.
Teşekkür ederim çok kafam karışmıştı aydınlandım sanırım.
Bu durumda gG ve gL bıçaklı sigortada aynı anlama geliyor ve açma süresi nominal akımın 5 katında 2-5 sn arası 10 katında ise 0,1-0,2 sn arası açma yapıyor.
Teşekkür ederim çok kafam karışmıştı aydınlandım sanırım.