Hayır, öğrenci sürümü ile ilgili değil, kütüphane farkı yok.
Tek fark DWG çıktılarında “Educational Product” damgası çıkar.
Yani sorun sürümle ilgili değil.
Tüm kütüphaneleri geri yükle (varsayılan yükleme).
Sorun öğrenci sürümü değil, proje ayarları ve sembol yolundan kaynaklanıyor
Çözüm şöyle olabilir:
Proje ayarlarını aç > Project Properties > WD Default > Library kısmından IEC seçili olduğundan emin ol.
Sembolleri çağırırken de menüden Icon Menu > IEC tab üzerinden çağırmaya çalış.
“Support File Search Path” (Options > Files sekmesi) içinde IEC kütüphane klasörünün yolu görünüyor mu kontrol et.
Projede sadece IEC kullanmak istiyorsan, “Icon Menu Wizard” ile menüden diğerlerini gizleyebilirsin. Böylece yanlış sembol çağırmazsın.