MERHABA SİZDEN ACİL RİCAM VAR
BİR KONVEYÖRÜMÜZ VAR SONDAKİ SENSÖRE 3 SAYDIRDIGIMIZDA MOTOR BELİRLİ SANİYE HIZLANICAK SONRA NORME DÖNCEK PROGRAM PLC İLE YAPICAM S7-1200 KULLANICAM SAYDIRIYORUM AMA HANGİ KOMUTLA SÜRÜCÜDEN MOTORA HIZLAN DİCEM VE SONRA YAVAŞLA BURDA TAKILDIM SAYGILARIMLA BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SENSÖRÜ TANITTIM CTU KOMUTUNU KULLANDIM AMA SONRAKİ HIZLAN KOMUTU NE OLMALI NASIL YAPICAM SAYGILARIMLA
Merhaba Doğukan Bey,
2 farklı şekilde yapabilirsin;
1. PLC analog çıkışını sürüci analog girişine bağlayıp sayıcı istediğin değere geldiğinde analog çıkış değereni arttırarak.
2.Sürücü parametreleri ile sürücüye farklı hızlar tanımlarsın, daha sonra PLC dijital çıkışlarını sürücü inputlarına bağlayıp seçimi yapabilirsin. Aşağıdaki videolar fikir verecektir. Kolay gelsin.