Analog Ampermetre Titreşimi

Katılım
11 Ağu 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
42
Merhabalar.
İmalatını ve sahada devreye alımını yaptığımız 154kV indirici merkezde bulunan yardımcı servis panolarımızdan bir tanesinde kullandığımız 400/5 Iskra marka analog ampermetremizin yük altında çalışma esnasında ibresinin çok fazla titrediğini gördük, tüm bağlantılarını kontrol ettik ve doğru. Sebebi sizce ne olabilir?
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Görsel 2025-08-19 saat 12.00.08_7db424b8.webp
    116.2 KB · Görüntüleme: 20
Yük değişken akım çekiyordur.
Akım trafoları ölçü aletine çok yakın ise oda etkileyebilir.
Aklıma başka sebep gelmedi.
 
Yük değişken akım çekiyordur.
Akım trafoları ölçü aletine çok yakın ise oda etkileyebilir.
Aklıma başka sebep gelmedi.
Akım trafoları aynı panonun içinde ki baraların üzerinde. Çok da yakın sayılmaz metraj olarak2 metre ya vardır ya yoktur. Yine de alakanız için sağ olun.
 
Osiloskop ile bakma imkanınız var mı?

Yük altında harmonik oluşması mümkün.

Eğer imalatçı iseniz o zaman bir analizör almanız gerekiir.
Dükkan fiyatının yarısına.... Mesela Fluke 435

 
Son düzenleme:
Iskra'nın teknik servisi ile iletişime geçtik ve sorunun ampermetrenin içinin yanlış takıldığını ve iade etmemizi, yenisi ile değiştireceklerini söylediler. Herkese teşekkür ederim yardımlarınız için.

Firma iskontolu fiyatı ne olur en son.
 
"Dükkan fiyatının yarısına" espirisi (O paraya dükkan alınır) bizim bir arkadaşımıza ait, çok pahalı oldığunu belirtmek için.

Fluke 43x serisi üretilmiyor ancak hala en iyi cihazlardan. Fluke 435 hala çok iyi, tavsiye ediliyor.

Fluke 434 sahibinden sitesinde 2. el ilanı var, size fikir verebilir.

https://www.sahibinden.com/listing/...ksel-guc-kalitesi-analizoru-1261005123/detail

Böyle bir cihaz çok işinize yarayabilir, hem problemlerinizi çözer hemde müşterileriniz nezdinde iş kalitenizi arttırır.

Koly gelsin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…