-Tek hat şeması için verdiğiniz bilgiler yetersiz.Giriş,ölçü gözleri eksik.Trafo güçleri belli değil,
-Trafolar için,yılda bir kere izolatör / buşing temizliği ( çok kirli bir ortam değilse ) yeterli.Plug in varsa,basit temizlik yeterli.Temizlik işleminde ÜSTÜBÜ KULLANILMAZ,
-Trafolar için,yılda bir defa koruma ve kumanda testleri ( bukoz,temperatür ) yapılmalı,
-2 adet jeneratör görünüyor.Bunlara ait ayrıca devreye alma / çıkarma prosedürü hazırlanıp
odaya asılmalı.OG şalt için,ayrı prosedür hazırlanıp odaya asılmalı,
-İki yıldabir trafo yağ izolasyon testi yapılmalı / yaptırılmalı,
-Sekonder koruma besleme kaynağının çalışırlığı ( akü ve DC/AC besleme ) alarm sistemleri ile günlük takip edilmeli ,
-Tüm kontrollar için,ayrı bir takip çizelgesi hazırlanıp,kontrolu yapan personel tarafından saatli olarak imzalanmalı.
-Jeneratör bakımları ( yağ/filtre,ISITICI )sürekli takip ve raporlanmalı.Orijinal servisi yakında ise,bakım ve şalt kontrolları için,onlardan yararlanmakta yarar var.
Allah kolaylık versin.Herşey iyi giderken herkes iyidir Aksaklık olduğunda gerçek yüzler ortaya çıkar.Kırılmamak için,işinizi iyi öğrenmeye çalışın ve açık vermeyin.Alt elemanlarınıza göçürdüğünüz işleri imzalı bir talimata dökün ve takibini mutlaka yapın Kağıdı imzaladım / imzalattım,sizi can sıkıntısından kurtarmaz.
Bu hizmet için,normal ücret dışında,sembolikte olsa ek bir ücret hakkınız ( 1/2 dışarı verilen kadar ) ! Ürkütmeden! zaman içerisinde onuda gündeme getirin.